В июне 2003 года мы въехали в квартиру, расположенную на 17-м этаже только что выстроенного дома. Осенью, с началом ветреной погоды, пластиковые окна загудели. Подскажите, что нам делать? ???
-
Ответ экспертов «ОКНА МЕДИА»:
Для установления причины, конечно, нужно выезжать на место и проводить экспертизу, но предварительно можем сказать, что, вероятнее всего, оконная компания, изготовившая окна для Вашей квартиры не приняла во внимание два важнейших факта:
- во-первых, что Вы проживаете на 17-м этаже;
- во-вторых, уровень ветровой нагрузки, которая приходится на Ваши окна.
Почему при изготовлении окон необходимо учитывать этаж проживания? Требованиями ГОСТ 23166-99. «Блоки оконные. Общие технические условия» предусмотрено: остекления квартир, расположенных выше шестого этажа, наружные стёкла стеклопакетов в целях безопасности всей оконной конструкции должны быть выполнены из закалённого стекла, толщиной не менее 6 мм. Такая толщина стекла и его закалка предотвращают возможность случайного разрушения окна под действием природных факторов (дождя, града, ветра и т.п.).
Связь между уровнем ветровой нагрузки и гулом, который появился в Вашей квартире, самая прямая. Ветер, попадая в окна квартир, расположенных выше шестого этажа (а это – как раз Ваш случай), вызывает вибрацию стёкол, которую Вы слышите как нежелательный шум. Толстое закалённое стекло способно надёжно противостоять любым ветровым нагрузкам. Поэтому достаточно заменить обычные наружные стекла, толщиной 4 мм, на закалённые стёкла, толщиной 6 мм.
Что Вам делать? Вам следует обратиться в ЖЭК и районную СЭС с просьбой провести экспертизу конструкции стеклопакетов, установленных в окнах Вашей квартиры и замерить уровень шума в Вашей квартире. Кстати, имеет смысл привлечь к участию в экспертизе квалифицированного специалиста из крупной оконной компании. С этими документами стоит обратиться к юристу, который поможет Вам составить претензию к компании-застройщику, которая проводила работы по остеклению Вашей квартире.
Помните, что компания-застройщик за свой счёт обязана устранить все выявленные недостатки оконных конструкций и избавить Вас от шума в 45-дневный срок с момента предъявления Вами претензии, либо в 30-дневный срок выплатить Вам денежные средства, достаточные для замены некачественных окон на конструкции, соответствующие требованиям российского строительного законодательства. В случае если компания откажется сделать это добровольно, Вы можете смело обращаться в суд. Ваши права защищает новая редакция пункта 1 статьи 18 «Закона о защите прав потребителей».
-
у моей подруги, тоже новый дом, новые деревянные окна со стеклопакетами, они не гудят, но на стаках со стенами очень сильно дует, уж лучше бы они гудели))))))))))))))))
-
У меня гудит кухонное окно, которое поставили год назад. Если открыть пластиковое окно, то гул прекращается, само окно выходит во двор. Гул начинался только во время сильного ветра. Я решила, что дело в плохо закрепленном отливе, но после проверки оказалось, что он закреплен надежно. В чем может быть проблема?
-
В вашем случаем может гудеть уплотнитель, если в комнате давление выше, чем за окном.
В таком случае, уплотнитель створки прижат к самому краю оконной рамы и его нужно отрегулировать.
еще вариант – гудит полоска герметика застывшего и отлипшего в зоне откоса.
Его нужно оторвать, обезжирить и заново.
Уплотнитель на углах, когда стягивается, то возникает щелочка, через нее идет свист.
-
В вашем случаем может гудеть уплотнитель, если в комнате давление выше, чем за окном.
В таком случае, уплотнитель створки прижат к самому краю оконной рамы и его нужно отрегулировать.
еще вариант – гудит полоска герметика застывшего и отлипшего в зоне откоса.
Его нужно оторвать, обезжирить и заново.
Уплотнитель на углах, когда стягивается, то возникает щелочка, через нее идет свист.
-
Иногда источником гула служит стружка, находящаяся в дренажном отверстии.
Спровоцировать звук, если нет ветра, можно резким открытием комнатной двери. Случается верхняя щель на всю ширину оконной створки.
Проверьте, не идет ли гул из-под оконного водоотлива. Если дырки с двух сторон, то ветер, пролетая, может шуметь. Необходимо такие дыры просто запенить.
-
Шум возможен, если водоотводящие отверстия расположены неправильно. Для проверки засуньте со стороны улицы кусочки поролона.
У нас тоже такое при сильном ветре бывает. Как показало детальное расследование, гудит не само окно, а водосточная труба возле окна, которая работает как резонатор.
-
Как правило, от края откоса отрывается силикон и мелко начинает вибрировать окно, под влиянием воздуха, проникшего в пространство под откосом.
Что делать в таком случае: полностью удалить силикон, обезжирить окно по периметру.
Работаете герметиком, он потом через некоторое время потемнеет и его нужно будет покрасить белой краской. Заливаете им весь периметр, стык между подоконником и окном, а также под подоконником.
Разговариваете с откосниками, которые могли криво срезать пену и так откосы расположить, что дошли аж до анкеров, таким образом, разгерметизировав пространство.
Чаще всего косяки по этому поводу – гул окон, свист и прочие продувания, происходят по вине криворуких откосников, которые не потрудились как следует установить откосы, Они срезают лишнюю, по их мнению пену, штукатурят по периметру окна, а потом очень сложно докопаться до истины.
-
Прошу помочь разрешить проблему. Год назад, в августе, установили окна КБЕ. Потом договорились с мастерами для установки откосов (оконная фирма их не делала). Спустя несколько месяцев обратили внимание на странную особенность – окна гудят во время ветра. При этом гудят оба окна, несмотря на то, что одно окно выходит прямо на улицу, а другая на застекленный балкон…
Позвонили в фирму с этой проблемой, они прислали гарантийщика который очень удивился, особенно после того как сам услышал, и объяснил это так: "виноваты те кто устанавливал вам откосы".
Что делать в такой ситуации, права ли фирма? Как можно самим устранить данную проблему? Может попробовать подать в суд на фирму?
-
С судом у вас шансов нет. Как вы докажете ответственность фирмы? Тем более что в том договоре который вы заключили скорее всего есть пункт что если монтаж пластиковых окон или только откосов производятся сторонними мастерами то на фирме не лежит никакой гарантийной ответственности.
-
Тут как мне представляется 2 варианта – либо свистит зауженная створка, либо где то в откосах щели. Проверьте створочный нахлест по периметру пластикового окна, он должен быть около 6 – 7 мм, не меньше! Т.е. оконный проем меньше по площади чем створка на 12-14 мм.
А причастность откосов к этому свисту или гулу, можно проверить только разобрав их…
-
Если нарушен монтажный шов то должно дуть из под откосов. Видимо вам придется их переустановить, переустановка стоит 1500 рублей а перемонтаж пластикового окна 2500.
-
Здравствуйте оконный форум.
В квартире стоят два оконных эркера и при хорошей солнечной погоде они начинают потрескивать и пощелкивать, независимо от того, лето за окном или зима.
Кто-нибудь знает, что это может быть? Строители летом пытались выяснить, в чем причина таких щелчков, частично разобрали окна, но за две недели ни к какому конкретному выводу не смогли прийти.
Теперь разбираемся с ними глобально, вернее это пока только на словах, мастер уверяет, что он точно разберется, но пока холодная погода препятствует. Веры ему нет, потому что о проблеме было заявлено еще с середины лета прошлого года.
Если в кратчайшие сроки они так ничего и не сделают, то придется обращаться в суд, потому что нельзя жить в помещении, где постоянно слышится треск, да еще какой! Если вы сталкивались с подобным, то расскажите, что предприняли.
-
Нас вот хруст совсем не беспокоит, но есть иная проблема. Когда за окно температура опускается ниже минус пятнадцати, то начинает возникать конденсат, промерзает вся нижняя часть. А в оттепель это становится лужицами. Обещали с этим разобраться. Когда будут делать, попрошу помочь улучшить шумоизоляцию окна, потому что ночью от трассы очень шумно, так что даже заснуть трудно.
-
Ваша проблема схожа с моей. Как выяснилось так бывает, когда задумывается оригинальное архитектурная идея, но вот воплощение в жизнь этой идеи очень низкое. Во время косых дождей окна текут, трещат, поскрипывают, продуваются, низкая звукоизоляция. А ведь хотелось, чтобы в квартире обязательно был эркер.
Потребовал составить акт, обратившись к сотрудникам ДСЭ. После постоянный напоминаний, через полтора месяца ко мне таки заглянула комиссия, явно настроенная убедить меня в том, что все проблемы – это плод моего воображения, а все конструктивно так задумано, что хрустеть нечему. Конечно, это придало новый виток нашему разговору. В этот момент за окном были замечены альпинисты, которые занимались тем, что обдирали у эркера обшивку. Как они сами признались – они регулировали эркер. В итоге еще общался с комиссией. В результате панели были сняты через неделю, мой эркер был отрегулирован, кроме того, поставили утеплители. Оконщик заменил стекла в эркере, которые были посечены сваркой. Лично я попросил его в рамах оконных стеклопакетов все уплотнители. Так же я по своей инициативе утеплил эркер по периметру.
После всех произведенных процедур он больше не сквозит, шум стоит почти на нуле. Насчет протечки – обещали помочь, когда закончатся морозы, о чем я непременно напомню, когда наступит потепление.
-
при хорошей солнечной погоде они начинают потрескивать и пощелкивать, независимо от того, лето за окном или зима.
Последствия некачественного монтажа.придется обращаться в суд,
Сначала - письменно к производителю (в 2-х экз., на 2-м экз. - вх. №)
-
начинает возникать конденсат, промерзает вся нижняя часть.
Разберитесь с вентиляцией в квартире. попрошу помочь улучшить шумоизоляцию окна, потому что ночью от трассы очень шумно, так что даже заснуть трудно.
Если речь об окнах ПВХ, то у них вся шумозащита - за счёт перекрытия резинками приточной вентиляции, а от сильного транспортного шума защищают очень плохо (доказано официальными результатами испытаний).
Решение вопроса - установка окон с 2-мя рамами и шумозащитными вентиляционными клапанами.
-
Люди,не ставьте окна сляпанные в гаражах,не гонитесь за низкой ценой и сначала думайте,а потом уже делайте,вы сначала поставили,и только потом стали задумываться что чо то шумно как то,и сквозняки по квартире гуляют.Тем более речь идет о эркере,а не о глухаре в коровнике.
-
Люди,не ставьте окна сляпанные в гаражах,не гонитесь за низкой ценой и сначала думайте,а потом уже делайте,вы сначала поставили,и только потом стали задумываться что чо то шумно как то,и сквозняки по квартире гуляют.Тем более речь идет о эркере,а не о глухаре в коровнике.
Вы хотите чтобы люди ставили окна, СЛЯПАННЫЕ на большом заводе и установленные косорукими наркоманами за 5000 рублей, которые тыбрят сережки, деньги и сотовые телефоны? Или скажете что такое НЕВОЗМОЖНО?
И почему такое неприятие "гаражей"? в некоторых отдельных гаражах большие фирмы заказывают то с чем сами не могут справится - и этому есть прецеденты...
-
когда на улице ветер,даже не большой, окна скрипят.почему?что с этим можно сделать?
-
Думаю что ваши окна скрипят при ветре из за того что в них не учтена ветровая нагрузка вы скорее всего живете на последнем этаже. В таких квартирах рекомендуют ставил более толстые стекла в стеклопакетах для сдерживания ветровых нагрузок. Меняйте стеклопакет
-
Для того, чтобы узнать, почему свистят окна (http://www.oknamedia.ru/spage-publish/detail-38380/section-news.html), посмотрите видеоролик на Портале ОКНА МЕДИА
-
3 года пластиковые окна работали нормально и радовали нас. А недавно появился гул от ветра в пластиковых окнах, причем появляется он не при любом ветре, а при определенном направлении ветра. Гарантия уже закончилась. Что нам делать? Может быть, поняв причину, мы сможем как-то сами отрегулировать? подскажите?
-
Похожая ситуация, у нас тоже так было, через 2 года окна свистеть начали. Знакомый мастер объяснил нам, что окна гудят не из-за плохой резины, а из-за того, что плохо сделан монтаж, в частности, у нас был плохо запенен проем, который потом закрыли откосами и замазали силиконом. Сначала все бывает хорошо, а со временем ветер выдувает силиконовый герметик из стыков, вот он-то и начинает гудеть. Мы решили проблему тем, что вместо силиконового герметика использовали синтетический. А вообще по-хорошему такое окно нужно перемонтировать и заново пропенить. Так что ищите хорошего мастера, который Вам поможет))
-
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, гудят окна. Дом новый, этаж 14-й, неподалеку от дома (примерно 300 метров) работает дизель-генератор. При закрывании окна, особенно ночью, слышен гул. В других помещениях стеклопакет аналогичный 4-16-4-16-4, но такого гула не слышно. Регулировал прижим, но все равно от проблемы избавиться не удалось. В чем может быть проблема?
Спасибо.
-
Добрый день!
Возможно передается шум через стены. Или стеклопакет, т.к. одинаковые рамки и стекла. Стены исправить нельзя, возможна замена с/пакета на шумогосящий ( с разными рамками и стеклами разной толщины).
-
Дмитрий, у Вас высокий этаж. Видимо сильный ветер в окнах с обычными стеклами в стеклопакете вызывает такой гул. Вообще это распространенное явление в местности, где бывают сильные ветра. В Вашем случае, нужно заменить стеклопакет. Нужно установить более толстые стекла, тогда гул исчезнет.
-
Добрый день!
Возможно передается шум через стены. Или стеклопакет, т.к. одинаковые рамки и стекла. Стены исправить нельзя, возможна замена с/пакета на шумогосящий ( с разными рамками и стеклами разной толщины).
Добрый день.
А как можно объяснить, что в соседнем помещении такого гула нет, стена одна и та же. Надеюсь, что все таки проблема в стеклопакете, а не в стене, т.к. решается это проще.
-
Дмитрий, у Вас высокий этаж. Видимо сильный ветер в окнах с обычными стеклами в стеклопакете вызывает такой гул. Вообще это распространенное явление в местности, где бывают сильные ветра. В Вашем случае, нужно заменить стеклопакет. Нужно установить более толстые стекла, тогда гул исчезнет.
Илья, самое интересное, что ветра за окном нет. Все же, я грешу на дизель генератор, а стеклопакет по всей видимости резонирует на низких частотах, что генерирует такой гул. Если поднести ухо вплотную к окну, этот гул (вместе с остальными звука улицы) также слышен довольно отчетливо. Звук как раз похож на отдаленно работающий двигатель автомобиля. Слушал стены, пол, откосы - самый сильный исходит именно от окна. Поможет только замена стеклопакета? А может быть проблема в нишах в пене в монтажном зазоре, какая то еще негерметичность?
-
У Вас установлены окна с теплыми стеклопакетами, но с точки зрения шума поглощения - стандартный уровень. Вопрос в том, дизель-генератор у Вас там будет постоянно работать ли там идут временные работы? Если это временно, то потерпите. Если постоянно, то замените стеклопакет на тот, который советовал коллега выше - шумопоглощающий стеклопакет, для того, чтобы гасить звуковые волны.
-
У Вас установлены окна с теплыми стеклопакетами, но с точки зрения шума поглощения - стандартный уровень. Вопрос в том, дизель-генератор у Вас там будет постоянно работать ли там идут временные работы? Если это временно, то потерпите. Если постоянно, то замените стеклопакет на тот, который советовал коллега выше - шумопоглощающий стеклопакет, для того, чтобы гасить звуковые волны.
Генератор я надеюсь временный, но хочется спать спокойно, а не слушать гул по ночам. Про замену стеклопакета я понял, что это решит проблему, но немного накладно получается, с учетом того, что он будет скорее всего дороже обычного, да и этот совсем новый. Стоит ли пытаться решить проблему заменой уплотнителя и перегерметизацией всех швов со снятием откосов и подоконника? Как я понимаю, это выйдет явно дешевле замены всего окна.
-
Добрый день.
А как можно объяснить, что в соседнем помещении такого гула нет, стена одна и та же. Надеюсь, что все таки проблема в стеклопакете, а не в стене, т.к. решается это проще.
На проблему нужно смотреть комплексно. Понятно,что одна из возможностей замена с/пакета. Но как видно из Вашего ответа: возможен брак при изготовлении конструкций (нарушен фальц-люфт, плохая уплотнительная резина). Так же возможен брак при монтаже ( неправильное пропенивание монтажного шва / пустоты,свищи и т.д.). Как улучшении звукоизоляции поставить откосы с утеплителем. Так же возможен брак строительства( плохо заделаны межпанельные швы, пустошевка при кладке кирпича).
-
Дмитрий, дешевле не выйдет. Если считать работы, новые уплотнители и пр. Больше гемора. Новый стеклопакет думаю 6 тысяч. А замена стеклопакета делается элементарно. Вытаскиваете штапики и меняете.
-
Дмитрий, дешевле не выйдет. Если считать работы, новые уплотнители и пр. Больше гемора. Новый стеклопакет думаю 6 тысяч. А замена стеклопакета делается элементарно. Вытаскиваете штапики и меняете.
Делюсь результатами дальнейших исследований. Для эксперимента заклеил все стыки окно-рама матерчатым скотчем, заклеил все щели в районе штапика, заклеил все стыки подоконник-рама, короче попытался хоть как-то герметизировать окно и снизить резонанс. Попытался прижимать окно в разных местах, заклеил все дренажные и отверстия микропроветривания. Однако никакого результата это не дало. Даже прикладывал ладошки к стеклу - результата никакого нет. При повторном прослушивании, отчетливый гул именно от самого стекла, может ближе к раме. При открывании окна примерно на треть, гул как будто исчезает. Вопрос - если все таки это само стекло, при моем профиле окна, какой стеклопакет вы бы рекомендовали для замены? У меня сейчас 4-16-4-16-4, то есть общая ширина 44, что можно поставить на замену? Как я понимаю, нужна такая же толщина.
-
Добрый день!
Dmitry, у меня недавно был похожий случай. Окно именно гудело. Причем одно из трех установленных в одной квартире на одной стене. Никакой работающей техники на близлежащей территории не было, тихий зеленый район, дороги под окнами нет. Сильного ветра на момент осмотра тоже не было. Дом панельный, давно построенный.
Окно было установлено с утепленными откосами и каменным подоконником.
На момент осмотра никаких претензий к качеству сборки окна не нашла, прижим нормальный, уплотнитель тоже.
Что сделали:
- произвели перемонтаж окна с целью устранить возможные свищи и/или полости в монтажном шве;
- произвели замену уплотнителя и замену фурнитуры, хотя в этом объективно и не было необходимости, но для подстаховки все таки решили и это сделать.
Результат был отрицательным - гул остался.
Тогда заменили стеклопакеты. Была формула 4И - 18 - 4М1 - 18 - 4М1, поставили 4И - 16 - 4М1 - 18 - 6М1.
Результат - полная тишина.
Т.ч. моя рекомендация - замена стеклопакета установленного на 4И - 14 - 4 - 16 - 6 (не знаю было ли у Вас И-стекло, но оно не помешает точно).
Удачи!
-
Добрый день!
Dmitry, у меня недавно был похожий случай. Окно именно гудело. Причем одно из трех установленных в одной квартире на одной стене. Никакой работающей техники на близлежащей территории не было, тихий зеленый район, дороги под окнами нет. Сильного ветра на момент осмотра тоже не было. Дом панельный, давно построенный.
Окно было установлено с утепленными откосами и каменным подоконником.
На момент осмотра никаких претензий к качеству сборки окна не нашла, прижим нормальный, уплотнитель тоже.
Что сделали:
- произвели перемонтаж окна с целью устранить возможные свищи и/или полости в монтажном шве;
- произвели замену уплотнителя и замену фурнитуры, хотя в этом объективно и не было необходимости, но для подстаховки все таки решили и это сделать.
Результат был отрицательным - гул остался.
Тогда заменили стеклопакеты. Была формула 4И - 18 - 4М1 - 18 - 4М1, поставили 4И - 16 - 4М1 - 18 - 6М1.
Результат - полная тишина.
Т.ч. моя рекомендация - замена стеклопакета установленного на 4И - 14 - 4 - 16 - 6 (не знаю было ли у Вас И-стекло, но оно не помешает точно).
Удачи!
Здравствуйте.
Спасибо большое за ответ, но вы немного ввели меня в заблуждение. Я перечитал уже довольно много форумов и склонялся к мысли, что решением шумоизоляции будет наличие внешнего окна толще, чем внутреннего. То же самое и про межстеклольное расстояние, сначала больше, а ближе к квартире, меньше. Вы же советуете как раз наоборот, от меньшего к большему. Это смущает, где же истина?
-
Dmitry, Вы совершенно правильно заметили и абсолютно правы - более толстое стекло и более широкая рамка ставятся со стороны улицы.
Это распространенное расхождение в написании формулы - по ГОСТ положено писать формулу стеклопакета начиная с наружного стекла, но большинство оконщиков, и наша компания и я в том числе, пишут начиная с внутреннего. Просто потому, что подавляющее большинство изделий мы рисуем видом со стороны помещения, соответственно и формулу пишем так же.
Так что в моей формуле первым указано стекло первое со стороны помещения. Мне нужно было сделать примечание сразу.
Прошу прощения, что немного Вас запутала)
Удачи еще раз!
-
Dmitry, Вы совершенно правильно заметили и абсолютно правы - более толстое стекло и более широкая рамка ставятся со стороны улицы.
Это распространенное расхождение в написании формулы - по ГОСТ положено писать формулу стеклопакета начиная с наружного стекла, но большинство оконщиков, и наша компания и я в том числе, пишут начиная с внутреннего. Просто потому, что подавляющее большинство изделий мы рисуем видом со стороны помещения, соответственно и формулу пишем так же.
Так что в моей формуле первым указано стекло первое со стороны помещения. Мне нужно было сделать примечание сразу.
Прошу прощения, что немного Вас запутала)
Удачи еще раз!
Спасибо, теперь все встало на свои места. У меня еще один вопрос небольшой - есть ли смысл использования в данном случае триплекс стекла? Если да, то какая будет формула в этом случае?
-
Dmitry, если Вы хотите решить задачу только устранения гула от окна, то думаю одного стекла 6мм будет достаточно.
Если же Вы хотите немного увеличить звукоизоляцию, то есть смысл поставить триплекс.
С триплексом формула может быть, например, такой (начинаю со стекла первого из помещения)
4И - 14 - 4 - 16 - 3.1.3.
И еще одно напоминание - все ухищрения с повышением звукоизоляционных свойств окна работают только при закрытой створке. Предусмотрите возможность проветривания, например вентиляционный клапан.
Удачи!
-
Dmitry, если Вы хотите решить задачу только устранения гула от окна, то думаю одного стекла 6мм будет достаточно.
Если же Вы хотите немного увеличить звукоизоляцию, то есть смысл поставить триплекс.
С триплексом формула может быть, например, такой (начинаю со стекла первого из помещения)
4И - 14 - 4 - 16 - 3.1.3.
И еще одно напоминание - все ухищрения с повышением звукоизоляционных свойств окна работают только при закрытой створке. Предусмотрите возможность проветривания, например вентиляционный клапан.
Удачи!
Спасибо за ответ. А дополнительный миллиметр в триплексе поместится в мой профиль (45мм против 44)?
-
Dmitry, уплотнители под стеклопакетом и на штапике позволяют сделать лишний миллиметр в толщине стеклопакета. К слову сказать, часто толщина пленочного триплекса 3.1.3. реально не 7мм, а 6,4-6,5мм, поскольку чаще всего пленку используют 0,38мм.
Т.ч. стеклопакет с триплексом в Ваше окно установится без проблем.
Удачи!
-
Dmitry, уплотнители под стеклопакетом и на штапике позволяют сделать лишний миллиметр в толщине стеклопакета. К слову сказать, часто толщина пленочного триплекса 3.1.3. реально не 7мм, а 6,4-6,5мм, поскольку чаще всего пленку используют 0,38мм.
Т.ч. стеклопакет с триплексом в Ваше окно установится без проблем.
Удачи!
Спасибо.
-
У нас тоже новый дом и 12 этаж. Когда купили квартиру то пластиковые окна которые там стояли ужасно гудели, даже в закрытом состоянии, если так можно сказать, так как некоторые створки даже не закрывались до конца. сами окна хоть и пластиковые но страшые были жуть серого цвета все так сделано тяп ляп! В общем поменяли мы их на новые сразуже и не пожалели. они и сейчас гудят если сильный ветер и если открыть щелевое проветривание, но гудение это приятное и слышно только вечером когда ложишься спать. Кажется будто за окном вьюга а дома тепло и хорошо. убаюкивающе окна гудят в общем!
-
У нас тоже новый дом и 12 этаж. Когда купили квартиру то пластиковые окна которые там стояли ужасно гудели, даже в закрытом состоянии, если так можно сказать, так как некоторые створки даже не закрывались до конца. сами окна хоть и пластиковые но страшые были жуть серого цвета все так сделано тяп ляп! В общем поменяли мы их на новые сразуже и не пожалели. они и сейчас гудят если сильный ветер и если открыть щелевое проветривание, но гудение это приятное и слышно только вечером когда ложишься спать. Кажется будто за окном вьюга а дома тепло и хорошо. убаюкивающе окна гудят в общем!
Скорей всего, предыдущие окна, как указывалось выше, были не качественными и устанавливались, лишь бы установить. :-\ К сожалению, это частая реальность.
По большому счету, новые окна у вас тоже не должны гудеть. И причины "гула" не обязательно должны быть страшными, возможно нужно просто отрегулировать ваше окно. Из многих источников, , советуют обращаться все же к специалистам по этому вопросу. Решение может быть быстрым и легким, а может привести к серьезному ремонту. Поэтому прежде чем самом "ковырять", хорошенько подумайте. ::) А если как в вашем случае, вас все устраивает, то наслаждайтесь "пением" и ни в чем себе не отказывайте. :D