После установки балконной двери(гарантия уже закончилась - окна стоят 6 лет) была положена предыдущими жильцами кафельная плитка, которая закрыла дренажные отверстия снаружи рамы (сразу под уровень защелок). Я их отковырял, но уровень отверстий наружных получается чуть чуть ниже плитки и похоже, что после дождя в этом углублении будет скапливаться вода и попадать в камеру стеклопакета уже снаружи. Что лучше сделать? 1- эти отверстия засиликонить и сделать новые выше (но тогда вода до верхнего уровня будет скапливаться в камере) 2- заделать отверстия и снаружи и внутри рамы? Либо есть какие-то более простые решения кроме того, что отбивать весь кафель на полу и делать все заново???
-
Добрый день!
Alex_50_88, сразу скажу что кафель отбивать не надо. Даже если уровень пола на пару миллиметров выше края дренажного отверстия, вода внутрь профиля практически не попадает. Система дренажа в окне сделана так, что затягивать воду внутрь профиля может только в исключительных случаях.
Даже если она попадет, то все равно не больше чем на эти пару миллиметров, дальше начнет вытекать. Серьезного вреда профилю такое количество воды не нанесет.
А для пущего спокойствия, я бы посоветовала Вам застеклить балкон. На застекленном сухом балконе даже замурованные в пол полностью дренажные отверстия катастрофой окну не грозят.
Удачи!
-
Спасибо за ответ. К сожалению стеклить балкон смысла нет -его ширина 40 см, дом старый
-
Подскажите, где делать дренажи на пластиковых окнах?
-
Добрый день!
Федор, а чем вызван Ваш вопрос? Вы хотите проверить, в том ли месте они сделаны? Или их нет и Вы решили сделать отверстия сами?
Если их нет - это грубейшее нарушение технологии изготовления. И производитель должен сделать их сам.
Вам этим заниматься я бы не рекомендовала. Для того чтобы правильно сделать дренаж, надо знать не только месторасположение отверстий в окне, но и внутреннее устройство профиля. Без этого легко пробить перегородку в камеру армирования например, из которой попавшая вода не сможет вытекать.
На всякий случай прикладываю общую схему фрезеровки дренажных и вентиляционных отверстий. Но еще раз повторюсь, Вам нужен чертеж от производителя профиля на конкретную профильную систему.
Удачи!
-
Да, я пытался проверить, на том ли месте у меня дренажи, или нет. Долго не мог найти, потом разобрался, вроде все в порядке. Просто не доверяю тем монтажникам, которые делали окна. Не производят впечатление профессионалов.
-
Добрый день,
В загородном доме установил пластиковые балконные двери, но установщики не сообщили что дренаж выведен вниз а не на лицевую сторону. Рабочие залили гидро изоляцию на балконе вместе с выходными дренажными отверстиями и положили плитку. Теперь при косом дожде вся вода идет в дом. Подскажите можно перенести дренажные отверстия на внешнюю сторону двери, а нижние отверстия вместе с нижней камерой залить жидким селиконом с последующим его затвердением? или всетаки вскрывать полы?
-
Добрый день!
Сергей, полы вскрывать не надо. Можно поступить так, как Вы предполагали - вывести отверстия на внешнюю сторону рамы, а отверстие во внутренней перегородке залить жидким пластиком. Единственное, я бы рекомендовала поручить эту работу специалистам из компании. Они точно знают, на какой высоте находится внутренняя перегородка в профиле и сделают все правильно.
Удачи!
-
Дренажные отверстия выполняют также роль вентиляции? Если их нет или они по какой-либо причине закрыты, может ли это привести к появлению конденсата?
-
Костя, добрый день!
Дренажные отверстия не служат для вентиляции. Они необходимо для того, чтобы осадки, вода не скапливались в конструкции, а были удалены через отлив. Дренажные отверстия расположены через каждые 60 см.
Теоретические появление конденсата можно связать с тем, что дренажные отверстия были закрыты. Вода будет скапливаться в конструкции, и при изменении температуры она может появиться в качестве конденсата.
-
в профель закручен шуруп с наруже-чем грозит?
-
Алексаидр! это смотря на сколько он закручен! Если шуруп протыкает только одну внешнюю стенку оконного профиля, ничего страшного. Просто выверните его и можете даже ни чем не замазывать (если только для успокоения души герметиком). А вот если оконный профиль насквозь "прошуруплен", тогда да зимой в этом месте может быть промерзания. Хотя это вряд ли, вредительство какое то. Ди и еще не забывайте, что в оконном профиле есть металлическое армирование, а его довольно сложно шурупом пройти.
-
Добрый день, Гудят пластиковые окна, заклеил дренажные отверстия гул пропал.
Подскажите что делать?
Установщики сами не знают из за чего такое может быть.Говорят с таким не сталкивались.
-
Добрый день, Андрей! Вам нужно проверить, если колпачок на дренажном отверстии, потому что , сели его нет, то ваша проблема будет продолжаться. Следующий момент - нужно подрегулировать прижим рамы створки к раме. Можете вызвать специалиста из компании, где установлены.
Удачи Вам:)
Территория красивых окон
-
Добрый день, Андрей! Вам нужно проверить, если колпачок на дренажном отверстии, потому что , сели его нет, то ваша проблема будет продолжаться. Следующий момент - нужно подрегулировать прижим рамы створки к раме. Можете вызвать специалиста из компании, где установлены.
Удачи Вам:)
Территория красивых окон
ой простите за тавтологию, нужно отрегулировать прижим рамы к створке
-
Специалисты были два раза,гул слышат но сделать не чего не могут А колпачка на дренаже нет, так как ренаж выведен внутри коробки.
-
Вот дренажный насос, вам понадобится
-
Здравствуйте.
У меня такая проблема, очень сильно дует в дренажное отверстие.
Вопрос: Можно заткнуть дренажное отверстие поролоном, если можно то от куда лучше это сделать? Изнутри или снаружи...