Добрый день!
Прочла предыдущий комментарий с некоторым удивлением... Почему то у меня в распоряжении всегда были несколько иные цифры... Поскольку вопрос, заданный Анжелой, не дает покоя многим пользователям позволю себе привести некоторые данные и попробовать разобраться в вопросе "А дышат ли деревянные окна?".
Для начала разберемся в терминах.
Термин "Воздухопроницаемость" расшифрован в ГОСТ 26602 2-99 Методы определения воздухопроницаемости. Цитирую:
Воздухопроницаемость - свойство конструкции оконного блока
пропускать воздух в закрытом состоянии при наличии разности давления воздуха на его наружных и внутренних поверхностях.
Перепад давления DР, Па - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях образца во время проведения испытания. Перепад давления DР считают положительным, если внешнее давление воздуха больше внутреннего, и отрицательным, если внутреннее давление больше внешнего.
Объемный расход воздуха Qв, м3/ч - объем воздуха, проникающего через закрытый образец в единицу времени.
Массовый расход воздуха Gв, кг/ч - масса воздуха, проникающего через закрытый образец в единицу времени.
Воздухопроницаемость объемная Q1, м3/(ч×м2), Q2, м2 (ч×м) - воздухопроницаемость испытываемого образца, выражаемая отношением объемного расхода воздуха к площади поверхности образца Q1 или к общей длине притворов его створчатых элементов Q2.
Воздухопроницаемость массовая G, кг/(ч×м2) - воздухопроницаемость испытываемого образца, выражаемая отношением массового расхода воздуха к площади поверхности образца."
Величина воздухопроницаемости нормируется. Согласно требованиям ГОСТ 24699-2002 и ГОСТ 30674-99 она абсолютно одинакова для оконных блоков из деревянных и ПВХ профилей и должна быть не более 17 м3/(ч х м2) при перепаде давлений в 100Па. Согласно СНиП 23-02-2003 п.8.3 табл.11 массовая воздухопроницаемость для оконных блоков в ПВХ переплетах должна быть не более 5 кг/(ч х м2), для деревянных 6 кг/(ч х м2).
Теперь приведу цифры из наших протоколов испытаний оконных блоков из деревянного и ПВХ профиля.
Массовая воздухопроницаемость при перепаде давления в 10Па для деревянного блока составляет 1,24 кг/(ч х м2), для ПВХ 0,16 кг/(ч х м2); объемная воздухопроницаемость при перепаде 100Па для деревянного 3,42 м3/(ч х м2), для ПВХ 0,49 м3/(ч х м2).
Здравствуйте, Анжела!
Менеджер говорит вам правду. В дереве есть микропоры, через которые может проходить воздух. Их воздухопроницаемость составляет 15-25 кг/(кв.м/ч) при разнице давлений между помещением и улицей в 10Па, То есть в вашу квартиру будет проникать 25 кг воздуха на 1 кв.м помещения в час. Для сравнения, пластиковые окна пропускают 3-4кг.
Откуда взяты эти цифры и почему говорится о квадратуре помещения, а не окна - мне не понятно... Ведь судя по ним, деревянные окна просто недопустимы к установке в жилом помещении!!! Получается что в комнату площадью 10кв.м. будет поступать 250кг (!) воздуха в час, тогда как допускается, например, только 11 кг при размере окна 1300х1420мм.
Очевидно, что многие производители деревянных окон немного лукавят говоря о "дыхании" деревянных окон. Безусловно, дерево пористый материал и даже все пропитки, клеи и краски не закрывают эти микропоры полностью. Но их явно не достаточно для того, чтобы говорить о "дыхании". Пористость древесины приводит к одному негативному последствию - она способна как впитывать водяные пары из окружающей среды, так и отдавать их обратно, что приводит к изменению размеров деревянного профиля вследствие разбухания или усушки в процессе эксплуатации. К тому же, технология профилирования оконного бруса такова,что непросто достигнуть его абсолютно правильных геометрических размеров. Вот, на мой взгляд, причины несколько увеличенной воздухопроницаемости деревянных окон по сравнению с ПВХ.
К слову сказать, даже и увеличенная воздухопроницаемость деревянных окон абсолютно недостаточна для обеспечения нормального воздухообмена в помещении при закрытом окне (требуется как минимум, однократный обмен воздуха в час). Например, для комнаты площадью 10кв.м. с высотой потолка 2,5м объем воздуха получается 25м3, а деревянное окно размером 1300ммх1420мм пропустит 6,31 м3, т.е. только 25% от требуемого.