Добрый день. Исходя из Вашей информации можно выделить следующие моменты:
- площадь жилого помещения составляет 10 м2;
- в качестве прибора приточного проветривания Вы используете Aeropac;
- вытяжная вентиляция работает неудовлетворительно.
Теперь по порядку.
Площадь помещения. Исходя из нормативных документов кратность воздухообмена в жилых помещениях должна составлять:
- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания». Жилая комната квартир и общежитий: 3 м3/ч на1 м2 жилого помещения;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Кухня с электроплитой в режиме обслуживания: 60 м3/ч.
В среднем, если Вы используете эту комнату как жилое помещение: гостиная, спальня.., Вам потребуется воздухообмен в количестве 30 м3/ч.
Вы используете Aeropac. Существует AEROPAC NET мощностью около 30-60 м3/ч, AEROPAC INT максимальной мощностью около 170 м3/ч – приборы приточного проветривания, оснащенные вентилятором. Т.е при нормальной их работе должен осуществляться необходимый Вам приток наружного воздуха. Немного о работе, например, AEROPAC INT. В выключенном состоянии AEROPAC функционирует как проветриватель с режимом работы от разницы давления воздуха внутри и снаружи помещения. Шторки на боковой стороне панели открыты/закрыты, регулируют поток воздуха без ограничений (бесступенчато). Для режима работы с нагнетанием воздуха аппарат должен быть подключён к сети 230 В. Должна быть открыта минимум одна из двух боковых шторок. Аппарат не требуют трудоемкого обслуживания, необходима только замена или чистка фильтров. При уменьшении результативности работы проветривателя фильтр должен быть сменён. Через 6 месяцев эксплуатации на дисплее появится знак «L». Это обозначение необходимости смены фильтра. При сильном загрязнении воздухопроводящего канала, его необходимо прочистить. Для этого необходимо снять фильтр и предохранительную сетку.
Вытяжная вентиляция. Вентиляция - это постоянный воздухообмен в помещении. Согласно существующим строительным и санитарным нормам, каждое жилое помещение (квартира), должно быть оборудовано системой вентиляции. И работает она только тогда, когда есть приток воздуха и удаление воздуха (вытяжка). Приточный воздух должен беспрепятственно двигаться от жилых помещений (где установлены приточные клапаны) в сторону расположения вытяжных решеток, расположенных в санузлах и кухне. Входная дверь должна быть герметичной для предотвращения «подсоса» воздуха с лестничной площадки. Межкомнатные двери и двери в санузлах и кухнях должны иметь подрезы или переточные решетки. Поэтому, если у Вас система вытяжной вентиляции работает неудовлетворительно, то и о удовлетворительной работе всей системы вентиляции говорить не приходится. Необходимо с этим вопросом обязательно разобраться.
Также существуют еще моменты. Например, работа вентиляции летом. Подавляющее большинство многоэтажных жилых домов, большинство коттеджей и индивидуальных домов в России оснащены системой так называемой «естественной» вентиляции. Сила тяги, заставляющая воздух двигаться по каналам из квартиры на улицу (естественно, если одновременно замещающий свежий воздух поступает в квартиру через щели в окнах, форточки или клапаны) зависит от разности температур на улице и в квартире. Летом воздух не будет двигаться в вытяжных каналах, поскольку температура снаружи и внутри помещения практически одинаковая. Надежда только на открывание окон и ветерок, который продует комнаты в квартирах, где окна выходят на разные фасады. В квартирах, где окна выходят на одну сторону и это не поможет. Кстати, естественная вытяжка рассчитывается проектировщиками на уличную температуру +5 градусов и ниже. Даже зимой эффективность естественной вытяжки постепенно падает от первого этажа к последнему, где она минимальна и даже может «опрокинуться» - воздух пойдет не из квартиры, а наоборот, в квартиру. Именно поэтому чаще всего плесень, конденсат и духота появляются на последних этажах. Если хочется иметь стабильно работающую вентиляцию круглый год, а не только зимой, надо поставить механический вытяжной вентилятор. Например, в дополнение к приточному аппарату AEROPAC можно смонтировать AERONET (прибор отточной вентиляции, располагающийся на внешней стене, в ванной или хозяйственном помещении) мощностью вентилирования 210 м3/ч.
Что касается Вашего вопроса о дополнительной установке оконного вентиляционного клапана Aereco, то он служит только для притока наружного воздуха и работает от увеличения влажности воздуха в помещении.