Автор Тема: Большие зазоры и их герметизация  (Прочитано 28148 раз)

Странник79

  • Гость
Большие зазоры и их герметизация
« Ответ #20 : 18 February 2014, 15:13:51 »
 Спасибо, Светлана. Успокоили)))

Портал o Пластиковых Окнах

Большие зазоры и их герметизация
« Ответ #20 : 18 February 2014, 15:13:51 »

Оффлайн vesnaushka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Большие зазоры и их герметизация
« Ответ #21 : 23 April 2014, 09:45:09 »
Здравствуйте! Застройщик при установке окон в новостройке допустил следующее: сверху окна пустота не менее 7 см, за ней облицовочный кирпич. Этот проем в 7 см запенили, либо заложили пенопластом. Допустимо ли это?

Оффлайн Светлана 1502

  • Эксперт
  • Постоялец
  • ******
  • Сообщений: 158
  • Пол: Женский
    • Просмотр профиля
Большие зазоры и их герметизация
« Ответ #22 : 24 April 2014, 08:57:18 »
Добрый день!
Vesnaushka, если говорить о требованиях нормативных документов, то согласно ГОСТ 30971-2002* "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам" то они таковы:
1. Ширина монтажного зазора при установке ПВХ окон должна быть в пределах 20-55мм, расстояние от облицовочного кирпича до рамы - 10-20мм.
2. Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером более 10 мм не допускаются.
Использование пенопласта в качестве утеплителя законодательно и не запрещено и не разрешено, поэтому такой вид утепления шва должен быть узаконен в технологической документации на монтаж окон в вашем доме.
Кроме утеплителя в монтажном шве должны присутствовать еще два слоя - пароизоляционный изнутри и водонепроницаемый снаружи. Исходя из того, что Вы видите пену из комнаты, я делаю вывод что как минимум внутреннего слоя нет.
Т.ч. вынуждена констатировать, что монтажный шов на вашем окне не соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002*.
* - С 1 января действует другая редакция ГОСТ на швы монтажные ГОСТ 30971-2012, требования там похожи и некоторые даже жестче. Но ваш дом думаю строился еще когда действовала первая редакция ГОСТ 30971-2002, поэтому ссылаюсь на него.

Оффлайн vesnaushka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Большие зазоры и их герметизация
« Ответ #23 : 26 April 2014, 12:20:21 »
 
 Спасибо за ответ! пароизоляционная пленка идет около окна. Там, где сверху запенено, либо заложено пенопластом 7 см, там только эта пена или пенопласт, за ними облицовочный кирпич.

Дом сдан в конце марта 2014г. Построен был в декабре (закончились строительные работы, затем бумажная волокита).

Портал o Пластиковых Окнах

Большие зазоры и их герметизация
« Ответ #23 : 26 April 2014, 12:20:21 »