Для начала хотел бы поговорить, о Вашем пластиковом окне, его характеристиках и соответствия его конструкции требованиям жилых помещений Вашего региона. Основной характеристикой оконного блока по теплотехническим показателям является приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче (R₀). Для вашего региона требуемый приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче составляет около 0,55 м2 оС/Вт. Данный коэффициент рассчитывается, исходя из коэффициентов профиля и стеклопакета. Чтобы много не писать, скажу, что R₀ вашего оконного блока выше требуемого. Это говорит о том, что ваше пластиковое окно соответствует требованиям.
Но здесь есть один очень важный момент. Это краевая зона стеклопакета (самое "слабое" место оконного блока). Приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче относится к общей характеристике пластикового окна, точнее, к его центральной зоне. При этом теплосбережение краевой зоны в зависимости от конструкции стеклопакета может существенно отличаться от центральной точки стеклопакета. Скажем, дама одела теплую шубу, теплую шапку, теплые варежки, теплые штанишки, и....летние босоножки. Если суммировать теплотехнические характеристики всего комплекта одежды и поделить на "площадь" поверхности всего надетого и обутого, то получится все хорошо в среднем, но очень плохо ступням.
В Вашем случае проблемой является то, что стеклопакет однокамерный и дистанционная рамка алюминиевая. Это существенно "ослабляет" краевую зону стеклопакета. Теперь немного подробнее. Потери тепла происходят тремя способами: передачей тепла теплопроводностью, конвективным теплопереносом в межстекольном пространстве и тепловым излучением. Передача тепла теплопроводностью происходит по дистанционным рамкам, они как правило алюминиевые, герметикам и, частично, через воздух или газ, заполняющий межстекольное пространство. Тепловое излучение, падающее на окно, частично поглощается им, частично отражается и частично проходит через остекление, на улицу. Конвективный теплообмен обусловлен перемещением и перемешиванием воздуха или газа, заполняющего межстекольное пространство, и зависит от расстояния между стеклами, их температуры, свойств газового заполнения и др. Внутри межстекольного пространства, вследствие разности температур остекления, образуются восходящие и нисходящие потоки, перемещение которых и обуславливает более интенсивное охлаждение нижней части стеклопакета.
В вашем стеклопакете потери тепла за счет теплового излучения минимизированы за счет наличия одного стекла с теплосберегающим покрытием (оно и дало хорошие показатели вашего стеклопакета в общем).
Глядя на фото, где у Вас нанесена маркировка на стеклопакет (СПО и4-16Ar-4), у меня возник один вопрос. Маркировка стеклопакета всегда начинается с наружного стекла (эти требования указаны в двух предыдущих ГОСТ, но в ГОСТ, указанном в маркировке вашего стеклопакета такое требование почему-то не указано, скорее всего, из-за невнимательности производителей стеклопакетов). В вашей маркировке "и4" находится в начале, т.е. это наружное стекло. Однако стекло "и4" (TopN) должно быть внутренним стеклом. Либо это неправильно внесено в программу принтера маркировки, либо это, действительно стоит неправильно.
Главное!
Вам не мешало бы позвонить в компанию производителя окон и уточнить относительно данного вопроса. Правильная маркировка с правильным расположением стекла с мягким низкоэмиссионнеым покрытием TopN должна быть такой: СПО 4М1-16Ar-И4.
Что касается конвективных потерь. Наличие в вашем стеклопакете в межстекольном пространстве инертного газа "аргон" улучшает как общий приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче, так и улучшает характеристики, именно, краевой зоны стеклопакета. Это хорошо. Вопросом может быть технология закачки газа и полученные при этом потери, т.е. реальный процент заполнения газом. Таким образом, потери от теплового излучения и конвекции (при необходимом проценте заполнения газом) в вашем стеклопакете минимизированы.
Остается всего один момент - это потери за счет теплопередачи. А вот здесь у вас все очень плохо. Конструкция однокамерного стеклопакета с алюминиевой дистанционной рамкой абсолютно не справляется с задачей отсутствия конденсата на внутреннем стекле, а при низких температурах еще и наледи! На Рис.1 показана температура поверхности внутреннего стекла при температуре наружного воздуха -20°С, внутреннего +20°С. И она составляет -3,2°С. А это наледь после предварительного выпадения конденсата при понижении температуры. В вашем случае за счет аргона при этих температурах может еще быть конденсат, но при дальнейшем понижении будет лед. Ваши фото это подтверждают.
Еще есть одна тонкость. У вас внутреннее стекло имеет теплоотражающее покрытие, и, казалось бы, оно должно отражать тепло еще до рамки. Но нет. При технологии производства стеклопакета с мягким теплоотражающим покрытием (к нему относится TopN), в районе дистанционной рамки это покрытие "срезается" со стекла, потому что если это не сделать, первый слой герметизации стеклопакета будет иметь плохую адгезию к стеклу (герметик плохо будет держаться на стекле). Так что в зоне дистанционной рамки стекло становится "голым" обычным М1. Это норма, так все производят стеклопакеты.
Подводя итог характеристики вашего пластикового окна (при условии качественного производства), профиль "aluplast 4000 базовый плюс" - трехкамерный с монтажной глубиной 70 мм. Хороший профиль, отвечающий необходимым требованиям. Оконная фурнитура Winkhaus activPilot - отличная фурнитура. Судя по вашему фото запорные цапфы вы выкрутили на самый сильный прижим (очень необразованные, непрофессиональные "специалисты" оконных компаний называют это "зимним" прижимом. Почему я, именно так, пишу, потому что как только у людей возникают проблемы, первое, что они слышать от "спецов": "Переведите оконную фурнитуру в "зимний" режим (прижим)". Такого прижима в природе не существует!!!!!!!!!). Если вы хотите, чтобы ваше пластиковое окно функционировало долгие годы верните регулировку в центральное положение и никогда не меняйте!
Также на возможность выпадения конденсата на внутреннем стекле влияет степень заглубления стеклопакета, и, соответственно дистанционной алюминиевой рамки в профиль оконного блока. Здесь у вас все соответствует требованию профильной системы. Что еще хочу сказать в завершение обзора вашего оконного блока и, переходя к вашему помещению. Конструкция оконного блока, установленного у вас (даже с однокамерным стеклопакетом и алюминиевой дистанционной рамкой), кстати, может работать без проблем в другом помещении, где условия позволяют на внутреннем стекле в краевой зоне иметь температуру выше точки росы (когда выпадает конденсат).